消防安全出口和疏散门到底有什么区别?

安全出口和疏散门是我们在日常生活中经常见到的两种疏散出口,虽然门上方都会挂着安全出口的疏散指示标识,但在规范中的作用和要求完全不同,考生们一开始接触这个知识点特别容易搞混,下面我们就来区分一下这两个概念有何不同。  

一、定义的区别  

建规2.1.14对安全出口的定义:供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。  

室内外安全区域的定义:建规2.1.14条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。  

疏散门规范中虽没有明确的定义,我们通常就把建筑物的内门或者其他不能直接通向安全区域的门称为疏散门。  

这里需要说明的是在建规中的厂房以及仓库并没有对疏散门做过多要求,甚至并没有特别强调疏散门的概念。  

直通室内安全区域的安全出口  

平面示意图

  

直通室外安全区域的安全出口  

平面示意图

  

疏散门平面示意图  

安全出口实例  

疏散门实例  

二、规范中要求相同或相似之处  

建规5.5“安全疏散和避难”这一章节中规定:  

1.民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式,应满足人员安全疏散的要求。  

2.建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。  

三、规范中要求不同之处  

1.公共建筑(建规5.5.8)  

公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:  

1)除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m²且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;  

2)除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。

  

2.住宅建筑(建规5.5.25、5.5.27)  

1)建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m²,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;  

2)建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m²,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;  

3)建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。  

4)建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。  

3.厂房(建规3.7.2)  

厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个,且最近边缘之间的水平距离不小于5m。当厂房仅设1个安全出口时,检查要求为:  

地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。  

4.仓库(建规3.8)  

每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时,检查要求为:  

①仓库占地面积不大于300㎡。  

②防火分区建筑面积不大于100㎡。  

③地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,建筑面积不大于100㎡。  

四、规范中两方面内容有重合的地方  

建规5.5.17公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:  

1.直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定;  

2.房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。  

也就是说这个表格右侧部分不仅对位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离做出规定,同时也对房间内任一点至疏散门的直线距离做出规定。  